가스상물질 취급 흄후드의 경우 포위식포위형 법적기준치인 제어풍속 0.4m/sec를 충족하기에는
기존에 설치된 시로코팬의 정압(mmH2O)으로는 부족한 경우가 많이 있어 해당 설비의 좀더 세심한 검토가
필요합니다.
더우기 추가로 흄후드를 설치하는 경우에는 기존의 송풍기의 풍량으로는 감당할 수 없어
#흄후드-덕트-공기정화장치-송풍기-배출구 설치의 순으로 설치하여야 하므로 전문가의 조언을 받아 설치하시기를
권유해드립니다.
좀더 자세한 내용으로 답변이 필요하신 경우에는
kosiceo@naver.com
으로 연락처를 알려주시면 유선상으로 먼저 답변드리도록 하겠습니다.
#한국산업안전원(주) 최영민 대표(산업위생관리기술사)
#산업안전보건법에서는 국소배기장치 후드의 #제어풍속을 별표에 명시하고 있습니다.
실험실 흄후드의 경우 포위식포위형에 해당하여 가스상/입자상으로 나눠서 법적 제어풍속을 적용하고 있습니다.
또한 흄후드의 경우 국소배기장치에 해당되며,
국소배기장치는
후드-덕트-공기정화장치-송풍기-배출구
의 5가지 항목이 모두 구성되어야 하나의 시스템으로 설치되었음을 인정받을 수 있습니다.
시중에 판매되는 흄후드의 경우 #공기정화장치가 없이 판매/설치되고 있어
흄후드를 설치하여 사용하고 있는 경우 공기정화장치의 별도설치 유무를 체크해야합니다.
공기정화장치의 설치 법적 근거
1.안전검사 고시(고용부고시 제2013-15호)
- "국소배기장치"라 함은 유해물질의 발생원에서 이탈하여 작업장 내
비오염 지역으로 확산되거나 근로자에게 노출되기 전에 포집․제거․배출하는
장치로서 후드, 덕트, 공기정화장치, 배풍기, 배출구로 구성된 것
2. KOSHA GUIDE(W-1-2012)
- "국소배기장치”라 함은 후드 및 덕트를 통해 반송된 유해물질을 정화시키는
고정식 또는 이동식의 제진, 집진, 흡수, 흡착, 연소, 산화, 환원방식 등의
처리장치를 말한다.
3. 산업안전보건기준에관한 규칙 제8장 환기장치
- “제76조(배기의 처리)”
사업주는 분진 등을 배출하는 장치나 설비에는 그 분진등 으로 인하여
근로자의 건강에 장해가 발생하지 않도록 흡수, 연소, 집진 또는 그 밖의
적절한 방식에 의한 공기정화장치를 설치하여야 한다.
(제72조, 분진, 흄, 미스트, 증기 또는 가스상태 물질 등이 분진 등에 포함됨)
국소배기장치 궁금한점이 있으실때에는
www.kosi.or.kr 질의응답 게시판을 활용하시거나 쪽지를 주시면 답변드리겠습니다.
감사합니다.